Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Старый » 19 авг 2015, 09:36

Делаю ремонт в новостройке. Электрику "допиливаю" сам. Во времена учёбы "Электрооборудование судов" не прогуливал, ПУЭ читал :D . Но не профессионал, потому спрашиваю.

Нарисовал компоновку щита, кто в теме, гляньте пожалуйста, всё ли "в тему" :) .
Например, местами рекомендуют ставить УЗО с номиналом больше входного автомата, надо ли?
Щиток АВВ на 24 юнита.

Изображение

На плиту проложен отдельный провод NYM 3х6 кв.мм.
На стиралку, бойлер, освещение ванны, розетки кухни, "треугольник" (балкон, типа "зимний сад" :) ) и "балкон +" проложены отдельные провода NYM 3х2,5 кв.мм.

Для остальных потребителей штатная проводка, которая была в квартире с постройки. Сечение жил какое-то странное, типа 2,5, но почему-то они явно тоньше, чем 2,5 в тех NYMах, что я сам прокладывал :) , но толще 1,5. Чудеса в решете...
Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно радиолокационной. (с) МППСС-72.
Носи УСЫ! Носи! НЕ ССЫ!!!

Аватара пользователя
Shaman35
Чопперюга Мира
Сообщения: 4213
Зарегистрирован: 02 ноя 2009, 13:46
Мотоцикл: АДЕКШ
Имя: Николай
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Shaman35 » 19 авг 2015, 09:42

Меняй штатную проводку. Чтоб потом локти не кусать.
__________________________________________
8 963 993 13 21 понаехал в тусовку Севера МАсквы

Аватара пользователя
Старый
Чопперюга Москвы
Сообщения: 3212
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 16:50
Мотоцикл: Honda VT 1100 Shadow C3
Имя: Александр
Номер телефона: +7-926-148-19-полста
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Старый » 19 авг 2015, 09:49

Shaman35 писал(а):Меняй штатную проводку. Чтоб потом локти не кусать.
Дом хоть и новый, но панельный, все до единой стены в квартире бетонные. Проводка в каналах в плитах. Перетяжка будет совершенно ебо..стическим занятием - опыт у знакомых есть. Пока однушку перетянули - всё прокляли.
Потому на самое энергожоркое прокинул новые провода с нормальным сечением прямо от щита, на остальное забил. Да и поздняк уже.
Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно радиолокационной. (с) МППСС-72.
Носи УСЫ! Носи! НЕ ССЫ!!!

Аватара пользователя
Евгений Ш
Чопперюга Мира
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 23:28
Мотоцикл: Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
Имя: Евгений
Номер телефона: 89658057019
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2015, 10:01

а я трешку панельную перетягивал на медь , во поебался то , век незабуду :cry:
имею право ездить медленно .

Аватара пользователя
Евгений Ш
Чопперюга Мира
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 23:28
Мотоцикл: Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
Имя: Евгений
Номер телефона: 89658057019
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2015, 10:01

:mrgreen:
имею право ездить медленно .

Аватара пользователя
ГенералАС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 14:45
Мотоцикл: Suzuki VL800 Volusia
Имя: Андрей Генералов
Номер телефона: 903-198-33-08
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение ГенералАС » 19 авг 2015, 23:26

А зачем NYM? ВВГ нормальный провод для скрытого и открытого монтажа. Мы в щитах ставим УЗО с отсечкой 0,03мА. Требуют надзорные службы. В линии потребителя одного автомата достаточно. УЗО не обязательно. Для ванны, туалета и в других помещениях по нормам безопасности желательно УЗО.
Где то были схемы для квартирных щитов разных конфигураций. Могу поискать, но не быстро.
Байкер - это прежде всего утончённая творческая натура, а уже потом пьяная грязная скотина.

Аватара пользователя
жека
Чопперюга Мира
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: 11 май 2010, 21:47
Мотоцикл: FLTRI
Имя: Евгений
Номер телефона: 89194353383
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение жека » 19 авг 2015, 23:30

Вот, понимаешь когда вынимаешь ))) а то наемники : - чо так дорого?....
Нас ждет поколение курящих бабушек, не умеющих печь пирожки, с пирсингом, да еще и с татуировками на заднице. Ебаный стыд.

Аватара пользователя
Old_Hamster
Чопперюга Мира
Сообщения: 847
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 20:37
Мотоцикл: XJR1300
Имя: Николай
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Old_Hamster » 19 авг 2015, 23:53

Старый писал(а): Сечение жил какое-то странное, типа 2,5, но почему-то они явно тоньше, чем 2,5 в тех NYMах, что я сам прокладывал :) , но толще 1,5. Чудеса в решете...
все просто, сделаный по ТУ как правило не соответствует указанному сечению, потому друзьям и знакомым, всегда закупаем провода соответсвующие ГОСТ.
нормальному мужику в любом возрасте требуется три вещи-игрушка,бутылочка и сиська

Аватара пользователя
Старый
Чопперюга Москвы
Сообщения: 3212
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 16:50
Мотоцикл: Honda VT 1100 Shadow C3
Имя: Александр
Номер телефона: +7-926-148-19-полста
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Старый » 20 авг 2015, 08:29

ГенералАС писал(а):А зачем NYM? ВВГ нормальный провод для скрытого и открытого монтажа.
На всякий случай. В масштабах квартиры не намного дороже, а допизоляция вряд ли помешает.
ГенералАС писал(а):Мы в щитах ставим УЗО с отсечкой 0,03мА. Требуют надзорные службы.
Э-э-э, может всё-таки 0,03А = 30мА ? Или нет? :think:
ГенералАС писал(а):В линии потребителя одного автомата достаточно. УЗО не обязательно. Для ванны, туалета и в других помещениях по нормам безопасности желательно УЗО.
У меня дитё малое, и в перспективе рассчитываю на второе, а то и третье :) . Потому на все сухие помещения на всякий случай поставил УЗО, чтобы не дай бог не треснуло током, если например исследовать полезет (розетки будут с защитными шторками, но мало ли чо.) А на все "мокрые" потребители дифавтоматы, которые "сам себе УЗО".
ГенералАС писал(а):Где то были схемы для квартирных щитов разных конфигураций. Могу поискать, но не быстро.
Глянь пожалуйста, если не в тягость.
Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно радиолокационной. (с) МППСС-72.
Носи УСЫ! Носи! НЕ ССЫ!!!

Аватара пользователя
Gost
Чопперюга Москвы
Сообщения: 11365
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 15:56
Мотоцикл: Yamaha Royal Star, FLTR
Имя: Алексей
Номер телефона: 89263774032
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Gost » 20 авг 2015, 14:43

1A=1000mA
0,1A=100mA
0,001A=10mA
что не по плечу то пох*й
TROLL NEED FOOD !!
Доктор лоботомолог.

Аватара пользователя
Старый
Чопперюга Москвы
Сообщения: 3212
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 16:50
Мотоцикл: Honda VT 1100 Shadow C3
Имя: Александр
Номер телефона: +7-926-148-19-полста
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Старый » 20 авг 2015, 15:05

Gost писал(а):1A=1000mA
0,1A=100mA
0,001A=10mA
Ну ладно, ладно... Лажанулся. Действительно, УЗО 300 мА рекомендуется ставить как общее, после входного автомата.
Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно радиолокационной. (с) МППСС-72.
Носи УСЫ! Носи! НЕ ССЫ!!!

Бамбр
Чопперюга Москвы
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 21:44
Мотоцикл: Suzuki VZ800 Intruder
Имя: Денис
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Бамбр » 21 авг 2015, 09:34

Gost писал(а):1A=1000mA
0,1A=100mA
0,001A=10mA
)))
0,001А=1mA
10mA=0,01A
Сначала мне мама запрещала ездить на мотоцикле, затем - жена... Но я, наконец, решил повзрослеть...

Аватара пользователя
Старый
Чопперюга Москвы
Сообщения: 3212
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 16:50
Мотоцикл: Honda VT 1100 Shadow C3
Имя: Александр
Номер телефона: +7-926-148-19-полста
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Старый » 21 авг 2015, 10:51

Чорд, внимательней надо быть...

По изначальному вопросу есть у кого чего?
Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно радиолокационной. (с) МППСС-72.
Носи УСЫ! Носи! НЕ ССЫ!!!

Аватара пользователя
Gost
Чопперюга Москвы
Сообщения: 11365
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 15:56
Мотоцикл: Yamaha Royal Star, FLTR
Имя: Алексей
Номер телефона: 89263774032
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Gost » 21 авг 2015, 16:08

Бамбр писал(а):
Gost писал(а):1A=1000mA
0,1A=100mA
0,001A=10mA
)))
0,001А=1mA
10mA=0,01A
ах да :)
что не по плечу то пох*й
TROLL NEED FOOD !!
Доктор лоботомолог.

Аватара пользователя
Sokos
Чопперюга Мира
Сообщения: 24753
Зарегистрирован: 10 янв 2008, 08:26
Мотоцикл: РГ без валенок
Имя: Владимир Викторович
Номер телефона: +79263619702
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Sokos » 21 авг 2015, 18:30

ГенералАС писал(а):А зачем NYM? ВВГ нормальный провод для скрытого и открытого монтажа. Мы в щитах ставим УЗО с отсечкой 0,03мА. Требуют надзорные службы. В линии потребителя одного автомата достаточно. УЗО не обязательно. Для ванны, туалета и в других помещениях по нормам безопасности желательно УЗО.
Где то были схемы для квартирных щитов разных конфигураций. Могу поискать, но не быстро.
И заземлить ванну,душевую кабину....

Ты розетки шлейфом пускаешь что ли? Желательно распаячные коробки на каждое помещение иметь....освещение и силовые розетки естественно раздельно по магистралям....отдельно в мокрую зону....отдельно на кухню.....

Кабель ВВГ 2,5 кольчугинский весьма хорош....медь,изоляция шикарна....
Ни к чему не привыкай

Голос мой услышать можно позвонив +7-926-361-9702
WhatsApp/Viber +7-925-049-1549
http://antixog.ru/
Email - antixog@gmail.com

Аватара пользователя
Старый
Чопперюга Москвы
Сообщения: 3212
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 16:50
Мотоцикл: Honda VT 1100 Shadow C3
Имя: Александр
Номер телефона: +7-926-148-19-полста
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Старый » 21 авг 2015, 18:44

Sokos писал(а):Ты розетки шлейфом пускаешь что ли? Желательно распаячные коробки на каждое помещение иметь....освещение и силовые розетки естественно раздельно по магистралям....отдельно в мокрую зону....отдельно на кухню.....
На плиту, бойлер, посудомойку,розетки кухни, стиралку, освещение ванной, балконы мной были проложены отдельные линии до щитка, с отдельными автоматами. Розетки в комнатах и прочее освещение (раздельные линии) - осталась "родная" медная проводка, только перенёс некоторые точки. Там розетки да, шлейфом. Но переделывать уже поздно и лень.
Sokos писал(а):Кабель ВВГ 2,5 кольчугинский весьма хорош....медь,изоляция шикарна....
Уже положил cевкабелевский NYM
Предположения не должны делаться на основании неполной информации, и особенно радиолокационной. (с) МППСС-72.
Носи УСЫ! Носи! НЕ ССЫ!!!

Аватара пользователя
Rupreht_34
Чопперюга Мира
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 13:53
Мотоцикл: Honda Steed (был), Ямаха Диверсия 900
Имя: Александр
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение Rupreht_34 » 21 авг 2015, 19:46

Резерв, пару автоматов, не помешает. Щит соответственно побольше.

Аватара пользователя
ГенералАС
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 14:45
Мотоцикл: Suzuki VL800 Volusia
Имя: Андрей Генералов
Номер телефона: 903-198-33-08
Контактная информация:

Re: Электрики есть? Самостоятельная сборка квартирного щита.

Сообщение ГенералАС » 21 авг 2015, 23:54

Старый писал(а):
ГенералАС писал(а):А зачем NYM? ВВГ нормальный провод для скрытого и открытого монтажа.
На всякий случай. В масштабах квартиры не намного дороже, а допизоляция вряд ли помешает.
ГенералАС писал(а):Мы в щитах ставим УЗО с отсечкой 0,03мА. Требуют надзорные службы.
Э-э-э, может всё-таки 0,03А = 30мА ? Или нет? :think:
ГенералАС писал(а):В линии потребителя одного автомата достаточно. УЗО не обязательно. Для ванны, туалета и в других помещениях по нормам безопасности желательно УЗО.
У меня дитё малое, и в перспективе рассчитываю на второе, а то и третье :) . Потому на все сухие помещения на всякий случай поставил УЗО, чтобы не дай бог не треснуло током, если например исследовать полезет (розетки будут с защитными шторками, но мало ли чо.) А на все "мокрые" потребители дифавтоматы, которые "сам себе УЗО".
ГенералАС писал(а):Где то были схемы для квартирных щитов разных конфигураций. Могу поискать, но не быстро.
Глянь пожалуйста, если не в тягость.
Да, да опечатался. Конечно, 0,03А. При такой чувствительности срабатывает, что даже дёрнуть током не успевает, только ущепнёт слегка)
Схемы у меня на старой квартире. Завтра заеду и отпишусь.